Yo tengo 2 bancos de baterías de distinta capacidad, antigüedad y tipo....
- Banco con 12 celdas de tracción de 2V (Banco Principal que cargo desde placas)
- Banco con 16 baterías de gel de 6V de 150Ah en configuración 4s4p (Banco de reserva que cargo desde los 220VAC del Hibrido en días "buenos")
Las baterías de gel aunque son de 6V se tiene acceso a cada celda por lo que tengo todas las celdas de ese banco del mismo voltaje en paralelo
No tengo ambos bancos en paralelo normalmente, sobre todo en su fase final de carga dado que tienen distintos Vabs y Vflot
Pero en días de poco Sol los pongo en paralelo para tener mayor autonomía
Ambos bancos los tengo monitorizados con PVControl+ (Vbat, Ibat etc... e incluso a nivel del Voltaje de cada celda
Por ejemplo esta noche están en paralelo y estas son las gráficas de las celdas de ambos bancos
Si vemos la gráfica del Banco de reserva....
Banco Baterias Gel.JPG
se ve claramente que hasta las 19:00 estaba feliz sin hacer nada hasta que lo he conectado...ha dado un pequeño pico de Ibat y después se ha estabilizado en una descarga de unos 9A
Si vemos la gráfica del Banco principal
Banco Baterias Traccion.JPG
Le pasa algo parecido...estaba descargándose a unos 20A hasta las 19:00...y después, al conectar el segundo Banco, se alivia un poco descargándose unos 8A
Por tanto, siempre que se tenga monitorizado y controlado el tema, no veo problema en poner baterías en paralelo
Es verdad que si se hace sin tener visibilidad de lo que pasa (mejor visibilidad a nivel de celda) , puede que, dependiendo de la instalación, antigüedad etc ocurran efectos no deseados
El mas preocupante es el comentado que una celda de un banco se cortocircuite por ejemplo por vejez y por tanto ese banco de baterías descargue al otro banco al tener un voltaje sensiblemente menor
Pero lo dicho...monitorizando y controlando el tema... a mi me ahorra arrancar el generador muchos días el poder aprovechar un banco de baterías mas antiguo poniéndolo en paralelo