Pylontech con Axpert Max

Publicado: 03 Abr 2023, 11:33
por JOTA
Buenos días.
Tenía ya instalado y funcionando bien el sistema con el inversor Axpert Max 8Kw y cuatro baterías de plomo de 250A.
He instalado dos Pylontec US5000 que, en principio, me dan autonomía para toda la noche.
b09d338a-c6c1-49a1-8cb9-c7d4c9b91eca.jpg
Me ha dado problemas desde que conecté las baterías:
1. El icono de baterías parpadea siempre
2. Cuando las baterías alcanzan unos 53V, el inversor da error 69 (parece ser un error de comunicaciones). Este error desaparece cuando la batería baja a unos 52V, aunque sigue parpadeando el icono de batería.
3. Cuando la batería está en esos voltajes, 52 ó menos, el inversor se pone en modo bypass, es decir: Suministra a las cargas desde red y baterías, aunque el consumo sea bajo.

Para evitar el modo bypass, corto la entrada de red al inversor. En las dos noches que lo he probado, las baterías han alimentado bien a la carga, quedando un 20% (48.2V) cuando se ha empezado a cosechar.

Pedí el cable de comunicaciones específico para el inversor.

Alguna idea?
Gracias de antemano

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 03 Abr 2023, 13:19
por Homo_non_sapiens
JOTA escribió: 03 Abr 2023, 11:33 Tenía ya instalado y funcionando bien el sistema con el inversor Axpert Max 8Kw y cuatro baterías de plomo de 250A.
He instalado dos Pylontec US5000 que, en principio, me dan autonomía para toda la noche.
Me ha dado problemas desde que conecté las baterías: ...
Creo que estos problemas se solucionan configurando correctamente el Axpert Max.
Pones el Axpert en modo 'USE' (parámetro #5) y puedes configurar manualmente las tensiones de carga y corte por tensión baja (parámetros #26, #27 y #29).

Si consigues el cable de comunicación de la batería Pylontech al Axpert no tienes que configurar manualmente (modo 'PYL' en el parámetro #5).

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 04 Abr 2023, 09:30
por JOTA
Gracias.
El cable que uso es, según el proveedor, el específico para AXPERT.
Me extraña mucho el pinaje de este cable, porque en la parte del inversor sólo tiene dos hilos y en el de batería, cuatro.
He intentado hacerlo en el modo USE, ajustando las tensiones basándome en un post tuyo anterior, pero no debo estar haciéndolo bien, porque el inversor tira de red y baterias simultáneamente...
Estoy esperando que el proveedor me aclare algo, pero como siempre lo primero es pedir fotos, videos, hablar de que si la abuela fuma,,,,

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 04 Abr 2023, 09:59
por Azul Mauricio
Yo tengo el mismo montaje pero con el Axpert king. A ver si más tarde te puedo mirar el pinout del cable porque suele haber bastantes errores, pero si parpadea el icono, normalmente es que está comunicando bien.
El código 69 es un warning que da cuando la batería ya está cargada al 100%. Es solo informativo y te dice que la batería no acepta más carga. En el hilo de mi instalación se habla de él.
Como ya te han comentado, lee bien el manual para entender los diferentes parámetros de configuración y conseguir que el inversor funcione en el modo que quieres.

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 04 Abr 2023, 13:48
por JOTA
He conseguido hablar con un técnico del proveedor y me ha dicho que conecte el inversor al conector 485 de la batería, no al CAN.
WhatsApp Image 2023-04-04 at 12.51.42.jpeg
Veremos qué pasa cuando llegue al 100% de SOC, 51.5V.

Ayer me dijeron que tomase el negativo de la segunda batería para llevarlo al inversor. Y el positivo, de la primera. No sé qué misterio tendrá, porque creo que los terminales deben estar puenteados. Evidentemente siguió igual.
IMG20230403175013.jpg

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 04 Abr 2023, 13:58
por JOTA
Azul Mauricio escribió: 04 Abr 2023, 09:59 Yo tengo el mismo montaje pero con el Axpert king. A ver si más tarde te puedo mirar el pinout del cable porque suele haber bastantes errores, pero si parpadea el icono, normalmente es que está comunicando bien.
El código 69 es un warning que da cuando la batería ya está cargada al 100%. Es solo informativo y te dice que la batería no acepta más carga. En el hilo de mi instalación se habla de él.
Como ya te han comentado, lee bien el manual para entender los diferentes parámetros de configuración y conseguir que el inversor funcione en el modo que quieres.
Según veo en tu instalación, tienes conectado el inversor al terminal 485 del bloque de baterías, y el negativo también lo tomas de la última.
Sigues con el error 69?

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 04 Abr 2023, 16:49
por Azul Mauricio
El warning 69 lo quité flasheando una versión posterior del firmware del controlador de pantalla.
El tema de conectar positivo y negativo cruzados a través del banco de baterías es para evitar diferencias de voltaje de batería a batería, sobre todo con consumos altos de corriente.

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 04 Abr 2023, 16:56
por kilopondio
Poca info dan los chinos, pero ese cable de TT entre las dos baterías ?? esta el chasis del rack a TT ? los tornillos y tuercas enjauladas no hacen buen contacto por la pintura, debes mejorar esa TT.

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 05 Abr 2023, 09:42
por JOTA
kilopondio escribió: 04 Abr 2023, 16:56 Poca info dan los chinos, pero ese cable de TT entre las dos baterías ?? esta el chasis del rack a TT ? los tornillos y tuercas enjauladas no hacen buen contacto por la pintura, debes mejorar esa TT.
Ciertamente, información ninguna.
Sobre el cable de TT, queda bonito, sin más. Ni el negativo de las baterías ni la electrónica deben estar tiradas a tierra, supongo.
Si hablásemos de Alterna, ya sería otro tema.

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 05 Abr 2023, 11:11
por Azul Mauricio
JOTA escribió: 05 Abr 2023, 09:42
kilopondio escribió: 04 Abr 2023, 16:56 Poca info dan los chinos, pero ese cable de TT entre las dos baterías ?? esta el chasis del rack a TT ? los tornillos y tuercas enjauladas no hacen buen contacto por la pintura, debes mejorar esa TT.
Ciertamente, información ninguna.
Sobre el cable de TT, queda bonito, sin más. Ni el negativo de las baterías ni la electrónica deben estar tiradas a tierra, supongo.
Si hablásemos de Alterna, ya sería otro tema.
Si revisas el manual de la batería (pag 20) verás que te dice que hay que conectar a tierra cada una de ellas.
Si utilizas tierra por el chasis del armario, hay que eliminar la pintura.

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 05 Abr 2023, 11:19
por JOTA
Azul Mauricio escribió: 05 Abr 2023, 11:11
Si revisas el manual de la batería (pag 20) verás que te dice que hay que conectar a tierra cada una de ellas.
Si utilizas tierra por el chasis del armario, hay que eliminar la pintura.
En mi experiencia, los manuales chinos traducidos al ingles y luego traducidos al castellano dejan bastante que desear.
Insisto: no sé qué sentido tiene unir a tierra el chasis de un equipo de corriente contínua que está conectado a un equipo de alterna y, por tanto, aislado. Es como si uniésemos a tierra la carcasa de una batería de plomo, ó los guarnecidos de las puertas de un coche.
Por lo demás, tienes razón, los tornillos que sujetan los equipos a un rack no hacen contacto con el chasis del rack, normalmente llevan una arandela de plástico que los aisla, hay que unir las tierras de todos los equipos contenidos.

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 05 Abr 2023, 11:23
por Azul Mauricio
JOTA escribió: 03 Abr 2023, 11:33

3. Cuando la batería está en esos voltajes, 52 ó menos, el inversor se pone en modo bypass, es decir: Suministra a las cargas desde red y baterías, aunque el consumo sea bajo.

Para evitar el modo bypass, corto la entrada de red al inversor. En las dos noches que lo he probado, las baterías han alimentado bien a la carga, quedando un 20% (48.2V) cuando se ha empezado a cosechar.

Pedí el cable de comunicaciones específico para el inversor.

Alguna idea?
Gracias de antemano
¿Cómo tienes configurado el parámetro 16 del inversor?

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 05 Abr 2023, 12:05
por JOTA
Azul Mauricio escribió: 05 Abr 2023, 11:23
JOTA escribió: 03 Abr 2023, 11:33

3. Cuando la batería está en esos voltajes, 52 ó menos, el inversor se pone en modo bypass, es decir: Suministra a las cargas desde red y baterías, aunque el consumo sea bajo.

Para evitar el modo bypass, corto la entrada de red al inversor. En las dos noches que lo he probado, las baterías han alimentado bien a la carga, quedando un 20% (48.2V) cuando se ha empezado a cosechar.

Pedí el cable de comunicaciones específico para el inversor.

Alguna idea?
Gracias de antemano
¿Cómo tienes configurado el parámetro 16 del inversor?
En la opción OSO, sólo cargo desde solar.

De todas formas, el problema de ponerse en Bypass se ha solucionado, ya no aparece tampoco el error 61.

El domingo ya conseguí consumo CERO
WhatsApp Image 2023-04-05 at 09.38.09.jpeg

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 05 Abr 2023, 12:54
por kilopondio
JOTA escribió: 05 Abr 2023, 11:19 qué sentido tiene unir a tierra el chasis de un equipo de corriente contínua que está conectado a un equipo de alterna
Esa es la cuestión están separados galvánicamente en el inversor, esperemos que no falle nada pero si falla mejor seguir el REBT al pie de la letra.

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 05 Abr 2023, 19:55
por Azul Mauricio
JOTA escribió: 05 Abr 2023, 12:05
Azul Mauricio escribió: 05 Abr 2023, 11:23
JOTA escribió: 03 Abr 2023, 11:33

3. Cuando la batería está en esos voltajes, 52 ó menos, el inversor se pone en modo bypass, es decir: Suministra a las cargas desde red y baterías, aunque el consumo sea bajo.

Para evitar el modo bypass, corto la entrada de red al inversor. En las dos noches que lo he probado, las baterías han alimentado bien a la carga, quedando un 20% (48.2V) cuando se ha empezado a cosechar.

Pedí el cable de comunicaciones específico para el inversor.

Alguna idea?
Gracias de antemano
¿Cómo tienes configurado el parámetro 16 del inversor?


De todas formas, el problema de ponerse en Bypass se ha solucionado, ya no aparece tampoco el error 61.

Pero no era el error 69?

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 10 Abr 2023, 09:42
por JOTA
El error 69 sigue saliendo en cuanto las baterías están cargadas.

Al principio, cuando las baterías bajaban bastante, aunque aún tuviesen carga (creo recordar que un 40/50%), salía el error 61 y el inversor se colocaba en Bypass. Este error es el que ya no sale, creo que ha sido a raiz de cambiar el cable del BMS desde la posición CAN a 485

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 10 Abr 2023, 11:28
por Homo_non_sapiens
JOTA escribió: 10 Abr 2023, 09:42 El error 69 sigue saliendo en cuanto las baterías están cargadas.
Pero el 'error 69' es un error en el sentido de que el Axpert deja de funcionar correctamente - o se trata de un simple aviso, indicando que la batería está al SoC = 100% ?

Re: Pylontech con Axpert Max

Publicado: 10 Abr 2023, 20:08
por cherenkov
Error 61 es una pérdida de comunicación del Axpert; se soluciona actualizando el firmware como parece que ya has hecho.

El 69, no es un error:

This is a warning and not an error, the battery is full charged at the optimised voltage. The warning is only available with Pylontech US2000 batteries. You could download the latest version of WatchPower software through below link to verify firstly