Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica
Publicado: 23 Ago 2019, 21:21
Foro de energía solar
https://adnsolar.eu/
Veo que al menos el Hibrido respondeEdertg escribió: ↑23 Ago 2019, 18:37 Basándome en esta lista, con el comando QDI, me dice que:
pi@rpi:~ $ sudo python3 voltron_t_p3.py QDI
b'2019-08-23,18:36:46,QDI,000.0,00.0,230.0,50.0,0009,0009,000,375,26.90,008,057,0034,0008,082.3,26.96,00000,00010110,00,00,00218,110'
No se si con esto te sirve...
Entiendo: No hay red; es un sistema aislado con generador. En este caso, SUb me parece la opción correcta
Tienes toda la Razón. El sistema está montado en una granja, que por la mañana, a mediodía, tarde y noche se enciende el generador alrededor de 1 hora, con lo cual quiero aprovechar que se enciende para que le meta un "chute" a las baterías, el resto del día se deberían cargar con los paneles. Ayer le cambié el parámetro a SUb y ahora cuándo se encendió el generador, no cargó las baterías como siempre, sinó que pasó de el, y los paneles seguimos en las mismas... Voy a dejar unas capturas a ver si así nos aclaramos un poco mejor...Homo_non_sapiens escribió: ↑24 Ago 2019, 16:22Entiendo: No hay red; es un sistema aislado con generador. En este caso, SUb me parece la opción correcta
Nota: Si nos describieras el sistema con detalle, no tendríamos que dar palos de ciego ...
Sin haber estudiado las gráficas (lo haré cuando tenga un poco de tiempo): Dices que unos 20A de las placas van a consumo, sin tener ningún consumo conectado. Eso solo me lo puedo explicar con que el sistema de control "PVcontrol+" está mal conectado. Sería posible?
En mi post #7 Explico mi configuración de baterías. no obstante iré modificando mi 1º post con todos los datos relevantes para que sea más claro y sobre todo si puede ayudar a alguien en un futuro.Homo_non_sapiens escribió: ↑25 Ago 2019, 14:27Sin haber estudiado las gráficas (lo haré cuando tenga un poco de tiempo): Dices que unos 20A de las placas van a consumo, sin tener ningún consumo conectado. Eso solo me lo puedo explicar con que el sistema de control "PVcontrol+" está mal conectado. Sería posible?
Otra cosa que no entiendo: Por qué arrancas el generador al mediodía, cuando hay mucho sol? Lo normal sería por la mañana y por la noche, cuando no hay sol
Nos siguen faltando datos:
- Qué batería tienes (tensión, capacidad, tipo de vasos etc.)
- A qué horas hay consumo, si durante el día no hay? Y qué tipo de consumo es?
En cuanto a esto, creo que es posible que no sea correcto el comando QPIGS, ya que eso sólo saca datos de 1 sólo inversor. Buscando en la documentación que puse el otro día, encontré este otro comando:Mleon escribió: ↑25 Ago 2019, 14:56 Yo diria que primero hay que validar los datos que marca PVControl+
Por ejm se me ocurre que al estar varios hibridos conectados el comando a utilizar para capturar los datos no sera QPIGS sino otro
Por tanto lo primero es validar si Vbat, Ibat e Iplaca que esta marcando son correctos
Supongo que quieres decir, que el consumo es de 3kWh al día - esto es muy poco. Si te entiendo bien, los dos motores funcionan para 8s cada 10 minutos, con 2x300W de potencia, lo que sumaría 1920Wh en 24h. Pero el pico de arranque es muy superior a 300W, con lo que los motores fácilmente consumen 3kWh/día
Con una pinza amperimétrica probablemente mides Iplaca a la tensión de las placas. Tienes strings de dos placas seriadas, con Vmp=~80V
Efectivamente, tus cálculos son correctos, pero los motores no funcionan a un ritmo constante todo el día, lo que tengo medido hasta la fecha de consumos máx día es de menos de 5KWh/día, los inversores estimo que consumen alrededor de 25w cada uno. Aún así el calculo lo tenía hecho para 6 KWh/día.Homo_non_sapiens escribió: ↑25 Ago 2019, 18:04 Supongo que quieres decir, que el consumo es de 3kWh al día - esto es muy poco. Si te entiendo bien, los dos motores funcionan para 8s cada 10 minutos, con 2x300W de potencia, lo que sumaría 1920Wh en 24h. Pero el pico de arranque es muy superior a 300W, con lo que los motores fácilmente consumen 3kWh/día
Pero no olvides, que el autoconsumo de cada híbrido es de ~40W; es decir, 3 hibridos también (auto)consumen cerca de 3kWh en 24 horas
Comparado con esto, el consumo del router y de la Rpi son ridículos y se puede despreciar
Conclusión: Tu consumo diario parece ser de 6-7 kWh/día
De nuevo estás en lo cierto, aquí aún que sea verano hay pocos días que realmente rindan todo lo que puedan los paneles. De momento durante unos meses tiraremos así, luego ampliaremos paneles al doble por lo menos. En invierno tenemos asumido que tendremos que cargar baterías con el generador, que probablemente esté 8 horas encendido, que también es necesario por otros motivos. Ahora mismo está encendido aprox. las 4 horas que mencioné anteriormente.Homo_non_sapiens escribió: ↑25 Ago 2019, 18:04 Dices tener 4 placas de 400Wp, 1600Wp en total. Aquí en Mallorca, la cosecha media con estas placas sería de 7kWh/día en verano y 3kWh/día en invierno. En Galicia será menos; pongamos 5kWh/día (verano) y 2kWh/día (invierno)
Conclusión: El campo solar no cubre el consumo; tienes que apoyar cada día con el generador
Exacto! así es, sólo que son de descarga profunda, en teoría tienen que aguantar así hasta que se amplíe la instalación de los paneles. Y de hecho lo están haciendo, sin ni siquiera estar nunca cargadas al 100%, repito sólo de noche. Aún así si bajan de 23,5v le mando orden al generador de arrancar.Homo_non_sapiens escribió: ↑25 Ago 2019, 18:04 Tienes batería a 24V con 250Ah C100, que serán unos 200Ah C20. La capacidad nominal de esta batería es de unos 5kWh. Es decir, unos 1.5kWh como descarga diaria habitual (30%) y ~4kWh descarga máxima en casos excepcionales (días nublados seguidos)
Conclusión: Esta batería viene muy justa para un consumo medio de 6-7kWh/día
No entiendo muy bien a que te refieres con la diferencia del PVControl+, yo he medido con la pinza la entrada del inversor ~ 10A a ~ 80V = 800W si la potencia se conserva, menos las pérdidas de los inversores ~ 700W, la Ibat debería ser de ~ 25A a un voltaje de flotación ~27VHomo_non_sapiens escribió: ↑25 Ago 2019, 18:04 Con una pinza amperimétrica probablemente mides Iplaca a la tensión de las placas. Tienes strings de dos placas seriadas, con Vmp=~80V
El sistema de monitorización PVControl+ da Iplaca a la tensión de batería, que es de ~26V
Es decir, 10A medidos con pinza son ~30A en PVControl+. Eso explicaría la diferencia
Lo de que el PVControl+ no me muestre los valores reales, ahora mismo tampoco me preocupa demasiado, sería cuestión de adaptar el código al de QPIGSn. Lo que me preocupa realmente es que la potencia de los paneles no se a donde se va, por que a la batería no...Homo_non_sapiens escribió: ↑25 Ago 2019, 18:04 Respecto a tu problema actual, de que las placas entregan poca intensidad: Parece que el comando QPIGS no da el valor correcto, y el comando QPIGSn no funciona correctamente. Entonces es difícil, analizar lo que está pasando
En caso de que no se resuelva el problema, te recomiendo una solución fácil y relativamente barata: Conectas las 4 placas en paralelo a un regulador PWM de 60A (por ejemplo un Xantex, ~100€) y que los híbridos estén sin placas, solo chupando de batería. Teniendo esas placas una Vmp alta (41V), un regulador PWM funcionará perfectamente. Con esta opción también solucionarías los problemas que tienen los reguladores de los híbridos (no hacer absorción y no tener compensación de temperatura)
Solo quiero decir, que si se mide I o V en la entrada FV del regulador o en su salida, los resultados serán diferentes
Yo diría que debe ser un problema de la medición, porque si 20A a 26V (~500W) no van a ningún sitio, de algún aparato saldría humo negro ...
Para intentar aclarar el tema de IplacaEdertg escribió: ↑25 Ago 2019, 19:07 ....No entiendo muy bien a que te refieres con la diferencia del PVControl+, yo he medido con la pinza la entrada del inversor ~ 10A a ~ 80V = 800W si la potencia se conserva, menos las pérdidas de los inversores ~ 700W, la Ibat debería ser de ~ 25A a un voltaje de flotación ~27VHomo_non_sapiens escribió: ↑25 Ago 2019, 18:04 Con una pinza amperimétrica probablemente mides Iplaca a la tensión de las placas. Tienes strings de dos placas seriadas, con Vmp=~80V
El sistema de monitorización PVControl+ da Iplaca a la tensión de batería, que es de ~26V
Es decir, 10A medidos con pinza son ~30A en PVControl+. Eso explicaría la diferencia
....
Código: Seleccionar todo
sudo systemctl stop fv
Código: Seleccionar todo
def leer_iplaca_hibrido(x) : # leer Iplaca del Hibrido
try:
dif = time.time() - float(d_hibrido['Tiempo_sg'])
if dif < 10: # maximo 10 seg de diferencia para considerar dato valido
y = float(d_hibrido['Iplaca']) #*float(d_hibrido['Vplaca'])/float(d_hibrido['Vbat'])
....
Código: Seleccionar todo
sudo systemctl start fv
Perdón que he estado fuera estos días. Has dado en el clavo Mleon! hice los cambios que mencionas en fv.py, y ahora si muestra el valor que debe, con lo cual eso lo doy por concluído. También añadí la gráfica que mencionas, ya que me da datos últiles de un sólo vistazo. Ahora sólo me queda:Mleon escribió: ↑26 Ago 2019, 02:15Para intentar aclarar el tema de IplacaEdertg escribió: ↑25 Ago 2019, 19:07 ....No entiendo muy bien a que te refieres con la diferencia del PVControl+, yo he medido con la pinza la entrada del inversor ~ 10A a ~ 80V = 800W si la potencia se conserva, menos las pérdidas de los inversores ~ 700W, la Ibat debería ser de ~ 25A a un voltaje de flotación ~27VHomo_non_sapiens escribió: ↑25 Ago 2019, 18:04 Con una pinza amperimétrica probablemente mides Iplaca a la tensión de las placas. Tienes strings de dos placas seriadas, con Vmp=~80V
El sistema de monitorización PVControl+ da Iplaca a la tensión de batería, que es de ~26V
Es decir, 10A medidos con pinza son ~30A en PVControl+. Eso explicaría la diferencia
....
En PVControl+ la Iplaca se considera siempre como si estuviera en el lado de las baterías (mirar post #10 viewtopic.php?f=17&t=149#p1927)
Si tenemos un Híbrido con regulador MPPT, despreciando el consumo del regulador y con el inversor apagado tendríamos que ..... Vplaca * Iplaca_en_placas = Vbat * Iplaca
Si has medido con pinza amperimetrica, en un hibrido no tienes acceso a medir Iplaca sino Iplaca_en_placas
Como hay mucha casuistica en híbridos, en la imagen SD se considera que el Híbrido con el comando QPIGS da el valor de Iplaca_en_placas y por tanto para calcular el valor de Iplaca se multiplica por la relación de Vplaca/Vbat
Sin embargo como creo recordar que le paso a otro forero el Híbrido respondía con QPIGS el valor de Iplaca directamente por lo que NO haría falta hacer dicha multiplicación dado que Iplaca nos daría un valor mayor del real (lo real pero multiplicado por Vplaca/Vbat)
Si este es tu caso debes hacer los siguiente:
1.- Para el servicio fv con2 - Edita el archivo fv.py y cambia la última linea según muestro (poner un # para comentar una parte) :Código: Seleccionar todo
sudo systemctl stop fv
Código: Seleccionar todo
def leer_iplaca_hibrido(x) : # leer Iplaca del Hibrido try: dif = time.time() - float(d_hibrido['Tiempo_sg']) if dif < 10: # maximo 10 seg de diferencia para considerar dato valido y = float(d_hibrido['Iplaca']) #*float(d_hibrido['Vplaca'])/float(d_hibrido['Vbat']) ....
3.- Arranca el servicio fv conCon este cambio el valor que se guarda de Iplaca será el que de directamente el HíbridoCódigo: Seleccionar todo
sudo systemctl start fv
Por si no lo sabes, los valores que se capturan del Híbrido y se guardan en la tabla hibrido de la Base de datos se pueden ver gráficamente en
tu_ip/historico_hibrido.php dándote un gráfico de este tipo
PVControl+_Hibrido_1.JPG
Lo lógico si se tiene un híbrido es añadir una opción mas a inicio.php para que te muestre la opción de dicho gráfico (yo lo tengo así)
PVControl+_Hibrido_2.JPG
OK..entiendo que eres capaz de apañarte soloEdertg escribió: ↑28 Ago 2019, 15:26 Perdón que he estado fuera estos días. Has dado en el clavo Mleon! hice los cambios que mencionas en fv.py, y ahora si muestra el valor que debe, con lo cual eso lo doy por concluído. También añadí la gráfica que mencionas, ya que me da datos últiles de un sólo vistazo. Ahora sólo me queda:
1. Adaptar el programa para que responda al comando QPGSn para poder tener valores de consumo totales, y no sólo del 1º inversor.
No me entero de lo que dices
Pues tampoco me entero
Suena raro.... aunque yo no soy experto en Hibridos... lo mismo tambien depende de la Vbat que tengaEdertg escribió: ↑28 Ago 2019, 15:26
4. Ver la posibilidad de colocar un relé para cuándo arranca el generador de día, corte el suministro solar, para que cargue con el generador (40A) y no con las placas (~20A) ya que por más que le especifico USb, si tiene producción solar por poca que sea, pasa de Utility.
Con esto solucionado, ya estaría prácticamente solucionada la parte de monitorización.
Más o menos jeje, no soy experto y menos sin conocer como se ha hecho el programa, pero me voy apañando
Veamos, le he tenido que ajustar el SOC casi todos los días, ya que no se cómo hace el cálculo, quizás con la Iplaca que calculaba antes... Me explico, si mis paneles están generando entre 7 y 12A (Actualmente tengo 1 string desconectado) durante ~ 10 horas aprox, teóricamente a las baterías le entraron una media de 9.5Ah * 10 = 95Ah ( sin contar pérdidas y demás ) que es menos de la mitad de la capacidad de mis baterías (200Ah C20, 250 C100). Y si tenemos en cuenta que mis baterías a las 9 de la mañana están a 24,1V, no debería marcar al final del día el 100% de SOC!, ni a las 9 de la mañana el 98% ya que ni están al 100% ni en toda la noche se han descargado un 2%.
A ver, se supone que Wplaca es la Potencia que están entregando los paneles no?. Pues debería ser sencillo P= V*I, pues no entiendo por que es necesario dividirlo entre Vbat?
Yo creo que depende más de Vplaca o de Iplaca, ya que si se cumple cualquiera de estas condicciones no carga con AC...
Varios temas:Edertg escribió: ↑28 Ago 2019, 20:31
Veamos, le he tenido que ajustar el SOC casi todos los días, ya que no se cómo hace el cálculo, quizás con la Iplaca que calculaba antes... Me explico, si mis paneles están generando entre 7 y 12A (Actualmente tengo 1 string desconectado) durante ~ 10 horas aprox, teóricamente a las baterías le entraron una media de 9.5Ah * 10 = 95Ah ( sin contar pérdidas y demás ) que es menos de la mitad de la capacidad de mis baterías (200Ah C20, 250 C100). Y si tenemos en cuenta que mis baterías a las 9 de la mañana están a 24,1V, no debería marcar al final del día el 100% de SOC!, ni a las 9 de la mañana el 98% ya que ni están al 100% ni en toda la noche se han descargado un 2%.
Lo pongo esta vez con un ejemplo....