Re: Generador apoyo inverter y Sunny Island
Publicado: 21 Ene 2020, 13:11
No me asustan ni dos shunts en paralelo. Hace mucho tiempo aprendí: 1/Rtot = (1/R1 + 1/R2) o, si se prefiere: Rtot = R1*R2/(R1+R2)
Foro de energía solar
https://adnsolar.eu/
No me asustan ni dos shunts en paralelo. Hace mucho tiempo aprendí: 1/Rtot = (1/R1 + 1/R2) o, si se prefiere: Rtot = R1*R2/(R1+R2)
Claro hombre, pero el escalado del shunt cambia respecto al original.Homo_non_sapiens escribió: ↑21 Ene 2020, 13:11No me asustan ni dos shunts en paralelo. Hace mucho tiempo aprendí: 1/Rtot = (1/R1 + 1/R2) o, si se prefiere: Rtot = R1*R2/(R1+R2)
A eso me refería: Tampoco me asusta multiplicar el valor que indica un instrumento por un factor constante ...jeopardize escribió: ↑21 Ene 2020, 14:10Claro hombre, pero el escalado del shunt cambia respecto al original
Seguro que son 4800 VAr en ese caso?Homo_non_sapiens escribió: ↑21 Ene 2020, 10:10Muy buena explicación, Gabriel_2018 ...Gabriel_2018 escribió: ↑21 Ene 2020, 09:37No deberías tener ningún problema para arrancar una bomba, de aparentemente, 2 CV ... En el arranque, hablamos de un cos fi de un valor cercano a 0.4, por lo que la potencia activa en el arranque rondará los 3200 W, que es la potencia que entregará el generador. La potencia reactiva, mucha (nota: ~4800 VAR), será aportada por el SI
Yo estaba pensando en como decirle a Jacapo, que sí podrá arrancar esa bomba con el generador previsto - pero Gabriel ha sido más rápido y lo ha hecho mejor de lo que yo hubiese podido
Claro que no - fallo mío ! ... ... Gracias por avisar; lo he corregido en mi post #7
Mucho mejor así!Homo_non_sapiens escribió: ↑21 Ene 2020, 18:04Claro que no - fallo mío ! ... ... Gracias por avisar; lo he corregido en mi post #7
Si denominamos S a la potencia aparente (en VA), Q a la potencia reactiva (en VAr) y P a la potencia activa (en W), entonces vale: S² = P² + Q²
En tu ejemplo tenemos S = 35A * 230V = 8050 VA y P = cos fi * S = 0.4 * 8050 = 3220 W
Entonces Q = sqrt(S² - P²) = sqrt(8050² - 3220²) = 7378 VAr
O, más corto: Q = sen fi * S = sqrt(1 - 0.4²) * 8050 = 7378 VAr
Resultado: La potencia reactiva no es Q = ~4800 VAr, como dije en mi post #7, es Q = ~7400 VAr
Perdón...no he podido evitar sonreírme pensando en los shunt chocando y confundiendo los datos.....Jacapo escribió: ↑21 Ene 2020, 12:02¿Se puede?Homo_non_sapiens escribió: ↑21 Ene 2020, 11:45Te "explicó" el instalador, por qué no puedes tener 2 shunts ...
Comentó que chocarían entre si y confundiría los datos, .....
Es buena práctica que la carga del generador sea del 60-70% porque es la zona en la que el consumo específico es menor, es decir, la zona en la que más energía se saca por Kg de combustible. Por ejemplo, sí el generador es de 6000 W, la corriente adecuada sería de unos 18 A, unos 4200 W. Asegúrate de que la corriente de carga de batería es de unos 90 A y de esa forma si entra una carga AC el SI reduce la corriente de batería, de forma que no se saquen más de 18 A del generador.Jacapo escribió: ↑21 Ene 2020, 08:47 Gracias por la respuesta Gabriel_2018, en mi caso estoy en aislada por lo cual entiendo que no hay problema, configuraré (por lo que he leído en algún sitio) la corriente máxima de entrada a un 50% -70% del nominal del generador (que todavía no he decidido cual de los 2 nuevos modelos que salen en marzo adquiriré).
Otra duda que me asalta es la siguiente: tengo una bomba sumergida de 7,5 A de consumo sostenido y teniendo en cuenta el factor de multiplicación del arranque (x3) serian 22,5 A en caso de comprar el modelo Genergy Feroe que genera un máximo de 21,8 A y un nominal de 20,4 A, supongo que en caso de necesidad puedo arrancar la bomba usando las baterías y una vez hecho esto enchufar el generador, ¿es así?
En cuanto tenga instalado el generador y en funcionamiento transcribiré mi experiencia con el.
Gracias por responder.
Supongo que te refieres a la programación en el SI, no se si lo he comentado, mi banco de baterias es a 48 VGabriel_2018 escribió: ↑22 Ene 2020, 16:05 Asegúrate de que la corriente de carga de batería es de unos 90 A y de esa forma si entra una carga AC el SI reduce la corriente de batería, de forma que no se saquen más de 18 A del generador.
Ya, el SI 6.0 va a 48 V. Por eso en carga, unos 90 A son más de 4500 W para aprovechar el generador..Jacapo escribió: ↑22 Ene 2020, 19:07Supongo que te refieres a la programación en el SI, no se si lo he comentado, mi banco de baterias es a 48 VGabriel_2018 escribió: ↑22 Ene 2020, 16:05 Asegúrate de que la corriente de carga de batería es de unos 90 A y de esa forma si entra una carga AC el SI reduce la corriente de batería, de forma que no se saquen más de 18 A del generador.