Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 19 Abr 2020, 15:51
por Homo_non_sapiens
Ismaelongc escribió: 19 Abr 2020, 14:59Y para una serie de 2 placas Imax 9,22A un IGA de 16A seria el apropiado??
- Una serie de 2 placas efectivamente tendra Imp=9.22A. Un IGA de 16A (o más) me parece el adecuado

Ismaelongc escribió: 19 Abr 2020, 14:59Y para dos series de 2 placas Imax 18,44A un IGA de 25A seria el apropiado??
Para 18.44A yo pondría un IGA de 32A, mejor que uno de 25A

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 19 Abr 2020, 17:30
por Ismaelongc
Vale perfecto

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 13 May 2020, 01:51
por Stranjus
Homo_non_sapiens escribió: 10 Abr 2020, 13:39
Ismaelongc escribió: 10 Abr 2020, 13:34Y no seria mejor uno de 32A conectando 3 series de dos poacas como dices???
Con Imax=27A puedes poner un IGA de 32A - pero es posible que salte de vez en cuando, a pesar de no haber problemas. Me parece mejor poner uno de 45A
Es necesaria la instalación de un IGA desde las placas al hibrido?, yo antes tenia uno pero solo era para cortar entre las placas y el hibrido cuando las manipulaba.

Por lo que veo en caso de querer poner uno para protección, con 5 placas solares (max admitido por mi hibrido) que cada una son unos 8.8A, necesitaria un IGA de 50A?

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 13 May 2020, 10:03
por Diter
Ismaelong, si tienes baterías de 250Ah, ten en cuenta que la intensidad de carga recomendada no debe ser superior a 30-35A para baterías de plomo generalmente. Con 4 placas estarías ya muy al límite.

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 13 May 2020, 10:45
por Homo_non_sapiens
Stranjus escribió: 13 May 2020, 01:51Es necesaria la instalación de un IGA desde las placas al hibrido?, yo antes tenia uno pero solo era para cortar entre las placas y el hibrido cuando las manipulaba
El problema de poner un IGA es, que los IGA están pensados para AC, pero la corriente de las placas es DC. Hay interruptores automáticos para DC, pero son caros
Un IGA "normal" (para AC) también sirve para DC, pero si la tensión es superior a aproximadamente 50 Vdc, se quema rápidamente
Conclusión: Para sistema FV de 12V o 24V con las placas en paralelo (regulador PWM), puedes poner un IGA "normal" (para AC) algo sobredimensionado, entre placas y regulador
En todos los demás casos, para no decir "en general", es recomendable poner un fusible, como protección. Para interrumpir manualmente el circuito, puedes poner un IGA para AC lo más sobredimensionado posible, para que no se queme rápidamente
La razón por la que se queman los IGAs para AC es el arco eléctrico que se produce con DC, al abrirse los contactos

Stranjus escribió: 13 May 2020, 01:51Por lo que veo en caso de querer poner uno para protección, con 5 placas solares (max admitido por mi hibrido) que cada una son unos 8.8A, necesitaria un IGA de 50A?
a) Si el sistema es de 12V o 24V, con regulador PWM, las placas están en paralelo y sí puedes poner un IGA convencional para protección. Por ejemplo, si el sistema es a 24V y tienes 5 placas con 72 células (Vmp=37V, Imp=8.8A, P=325Wp) en paralelo, te sirve un IGA para AC de 63A

b) Si tu sistema es con regulador MPPT, con las 5 placas en serie (?), o por ejemplo con 4 placas, 2 series de 2 placas, la tensión entre placas y regulador sería demasiado alta (185Vdc respectivamente 74Vdc) para un IGA convencional y deberías poner fusible o IGA especial para DC, como protección

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 13 May 2020, 13:29
por Invitado
Yo en la furgoneta llevo de estos https://www.ebay.es/itm/Solar-Disyuntor ... 0008.m2219 entre el alternador y la batería, y entre los paneles y la batería, es mas cómodo que un fusible y mas barato que un IGA para DC. Me funcionan bien, solo tuve un problema con el de las placas porque lo puse de 20A y en verano en Córdoba saltaba solo, lo cambié por uno de 50A y no ha vuelto a saltar por calor.

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 13 May 2020, 14:41
por Homo_non_sapiens
tatxen escribió: 13 May 2020, 13:29Yo en la furgoneta llevo de estos ...
Al principio puse 6 interruptores como los que dices entre placas y regulador. Se me quemaron rápidamente ... :cryb
Creo que solo sirven para 12Vdc y 24Vdc; si la tensión DC es más alta (en mi caso 72V), se queman ... :colgao

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 13 May 2020, 15:23
por Invitado
Homo_non_sapiens escribió: 13 May 2020, 14:41
tatxen escribió: 13 May 2020, 13:29Yo en la furgoneta llevo de estos ...
Al principio puse 6 interruptores como los que dices entre placas y regulador. Se me quemaron rápidamente ... :cryb
Creo que solo sirven para 12Vdc y 24Vdc; si la tensión DC es más alta (en mi caso 72V), se queman ... :colgao
Cierto, cierto, me he dado cuenta después, para la furgo a 12V si que valen pero para solar ni de coña.
Pero me he puesto a buscar en ali y he encontrado unos muy interesantes. El vendedor (fabricante) tiene una valoración muy alta para una antigüedad de diez años, y tiene cacharritos para alterna y continua, y con muchas ventas y buenas valoraciones, entre ellos:
https://es.aliexpress.com/store/group/D ... 5a97rOHimm
https://es.aliexpress.com/store/group/D ... 5ef6aIMniG

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 13 May 2020, 15:39
por Stranjus
tatxen escribió: 13 May 2020, 13:29 Yo en la furgoneta llevo de estos https://www.ebay.es/itm/Solar-Disyuntor ... 0008.m2219 entre el alternador y la batería, y entre los paneles y la batería, es mas cómodo que un fusible y mas barato que un IGA para DC. Me funcionan bien, solo tuve un problema con el de las placas porque lo puse de 20A y en verano en Córdoba saltaba solo, lo cambié por uno de 50A y no ha vuelto a saltar por calor.
Si, en mi caso necesitaria uno de 63A, ya que tengo instalada la opción A (24V, regulador pmw y placas en paralelo).

Que tal es la opción de tatxen que ha linqueado?

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 13 May 2020, 16:21
por Invitado
No encuentro nada que no sea en chino jeje, el fabricante https://tomzn.en.ecplaza.net/ y unas opiniones en un foro sudafricano https://powerforum.co.za/topic/4192-tom ... s-opinion/

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 13 May 2020, 16:52
por Ismaelongc
Diter escribió: 13 May 2020, 10:03 Ismaelong, si tienes baterías de 250Ah, ten en cuenta que la intensidad de carga recomendada no debe ser superior a 30-35A para baterías de plomo generalmente. Con 4 placas estarías ya muy al límite.
Pero 4 placas en paralelo dices no?? ( tendria 36A pero supuestos porque ninguna placa me daria los 9A....)

Pero yo tengo pensados dos strings.... cada 1 de dos placas ... entonces tendria 18A.... incluso podria poner otro string y tendria 27A.....

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 13 May 2020, 22:08
por Homo_non_sapiens
Ismaelongc escribió: 13 May 2020, 16:52
Diter escribió: 13 May 2020, 10:03 Ismaelong, si tienes baterías de 250Ah, ten en cuenta que la intensidad de carga recomendada no debe ser superior a 30-35A para baterías de plomo generalmente. Con 4 placas estarías ya muy al límite.
Pero 4 placas en paralelo dices no?? ( tendria 36A pero supuestos porque ninguna placa me daria los 9A....)
Pero yo tengo pensados dos strings.... cada 1 de dos placas ... entonces tendria 18A.... incluso podria poner otro string y tendria 27A.....
No, hombre, así no! Si pones strings con placas seriadas, efectivamente tendrás menos intensidad (y más tensión) en la entrada del regulador MPPT, es decir, entre placas y regulador. Pero la batería está en la salida del regulador, donde tendrás toda la potencia a la tensión de batería (24-28V)
Creo recordar que tus placas son de 340Wp. Entonces con 4 placas serían 1360Wp, que en la vida real no serán más de 1200W, a pleno sol. 1200W a 28V son 43A, que ya es mucho, para una batería de 250Ah. No creo que sea grave, pero ya superas los 35A máximos recomendados ...

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 13 May 2020, 22:49
por Ismaelongc
Homo_non_sapiens escribió: 13 May 2020, 22:08
Ismaelongc escribió: 13 May 2020, 16:52
Diter escribió: 13 May 2020, 10:03 Ismaelong, si tienes baterías de 250Ah, ten en cuenta que la intensidad de carga recomendada no debe ser superior a 30-35A para baterías de plomo generalmente. Con 4 placas estarías ya muy al límite.
Pero 4 placas en paralelo dices no?? ( tendria 36A pero supuestos porque ninguna placa me daria los 9A....)
Pero yo tengo pensados dos strings.... cada 1 de dos placas ... entonces tendria 18A.... incluso podria poner otro string y tendria 27A.....
No, hombre, así no! Si pones strings con placas seriadas, efectivamente tendrás menos intensidad (y más tensión) en la entrada del regulador MPPT, es decir, entre placas y regulador. Pero la batería está en la salida del regulador, donde tendrás toda la potencia a la tensión de batería (24-28V)
Creo recordar que tus placas son de 340Wp. Entonces con 4 placas serían 1360Wp, que en la vida real no serán más de 1200W, a pleno sol. 1200W a 28V son 43A, que ya es mucho, para una batería de 250Ah. No creo que sea grave, pero ya superas los 35A máximos recomendados ...
Vale homo ahora comprendo.....
Si pusiese otro banco de baterias igual estaria en la misma situacion??

Y como podria poner que cargase maximo 35A?? En el inversor? Tengo el parametro configurado a 35..... osea no le hace caso al inversor y me carga los 43A que dices??

Ademas homo mira la ficha..... pone algo de 60A

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 14 May 2020, 12:38
por Homo_non_sapiens
Ismaelongc escribió: 13 May 2020, 22:49Ademas homo mira la ficha..... pone algo de 60A
Pues sí, parece que ese tipo de batería (Plus Enrgy Solar) admite una intensidad de carga más alta, hasta 60A
Con 4 paneles de 340Wp tendrás 40-45A como mucho, pero solo en contadas ocasiones. Así que esos 40-45A no dañarán a tu batería ...

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 14 May 2020, 14:54
por Ismaelongc
Homo_non_sapiens escribió: 14 May 2020, 12:38
Ismaelongc escribió: 13 May 2020, 22:49Ademas homo mira la ficha..... pone algo de 60A
Pues sí, parece que ese tipo de batería (Plus Enrgy Solar) admite una intensidad de carga más alta, hasta 60A
Con 4 paneles de 340Wp tendrás 40-45A como mucho, pero solo en contadas ocasiones. Así que esos 40-45A no dañarán a tu batería ...
Bueno y aunque las placas me entreguen 40 o 45A.... el hibrido no me carga a lo que yo lo haya configurado??? Que lo puse a 35A de limite....?????

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 14 May 2020, 15:04
por Homo_non_sapiens
Ismaelongc escribió: 14 May 2020, 14:54Bueno y aunque las placas me entreguen 40 o 45A.... el hibrido no me carga a lo que yo lo haya configurado??? Que lo puse a 35A de limite....?????
Claro que sí! Si configuras el híbrido a Imax=35A, no te cargará con más de 35A. Pero si tu batería admite 45A, no hay necesidad der limitar a 35A

Nota: Esta es una de las ventajas de un híbrido: Con un regulador externo no se puede limitar la Imax de cargar batería

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 14 May 2020, 15:08
por Ismaelongc
Vale entonces cuando tenga las demas placas pondre carga a 45A

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Publicado: 17 May 2020, 02:10
por Stranjus
Homo_non_sapiens escribió: 14 May 2020, 15:04
Ismaelongc escribió: 14 May 2020, 14:54Bueno y aunque las placas me entreguen 40 o 45A.... el hibrido no me carga a lo que yo lo haya configurado??? Que lo puse a 35A de limite....?????
Claro que sí! Si configuras el híbrido a Imax=35A, no te cargará con más de 35A. Pero si tu batería admite 45A, no hay necesidad der limitar a 35A

Nota: Esta es una de las ventajas de un híbrido: Con un regulador externo no se puede limitar la Imax de cargar batería
Entonces [mention]Homo_non_sapiens[/mention] por ejemplo aunque en mi caso mi hibrido admita como máximo 5 placas en paralelo (MAX 50A), si en el puedo seleccionar el limite, aunque tendría 10 placas instaladas no habría problema?

Me refiero en plan poner limite 45A aunque de placas tenga puesto 60A por ejemplo.